Подробно - тут: http://strannik-v.ru/topic1906.html
Вкратце, ТХ:
Размер 9*9 (считаю, минимальная площадь, даже для двоих).
Три спальни, холодильник (типа погреба в доме, т.е. сильно теплоизолированная комната, в которой всегда +3), зал, кухня, душ, ванна, кладовка, сауна. Т.е. перегородок налепил по максимуму, т.е. в цену входит максимально дорогой вариант планировки.
Срок службы - 50 лет (по нормативам, собственно простоит и 170)
Прочностные:
- ветровая - до 150 кг/м2 (это ветерок порядка 75 м/сек),
- снеговая до 300 кг/м2
Эксплуатируемая кровля (либо скатная, по выбору)
Звукоизоляция порядка 70 дБ (примерно втрое тише, чем метровая кирпичная стенка)
Жесткость перекрытий порядка 1/2250 (в десять раз жестче требований СНиПа), близко к ЖБ плите
Самое главное. Слои утеплителя в стенах 325мм, полу 425мм, потолке 530мм.
Тепловое сопротивление стен - 9,7, пол - 11,3, потолка - 14,6
Для понимания, что это означает - простые примеры:
- в таком доме, при проживании двух человек, в режиме макс. экономии тепла, в условиях Вологды затраты на отопление от электроэнергии 105 рублей в год. Хватает "бытового тепла" (лампочки, телик, комп, плита, холодильник...), это с учетом потерь на проветривание.
- это аналог избы, стены которой построенной из бревен диаметром 3000 мм, пол 4500, потолок около 5500 мм.
- дому принципиально не нужна печь, котел, трубы, радиаторы, теплоноситель, площадь под котельную и прочая архаика.
Вес всех материалов дома 25,5 тонн.
Объем порядка 26 кубов. Т.е. в принципе, все влезает в один камаз с "шаландой", приходит одной машиной.
Транспортные на этот вес и объем, примерно 60 тыс на плечо 40 км.
Цена 540 тыс. руб. В нее входит:
- фундамент с работой и материалами. От состояния: - "кривая площадка с некошенной травой". Не обслуживаемый на весь срок службы.
- силовой каркас. Не обслуживаемый на весь срок службы.
- финишный фасад под покраску. Обслуживание - окраска раз в 15-25 лет.
- финишная кровля. Обслуживание - сложно сказать, думаю тоже не обслуживаемый на весь срок службы, но практики такого нет.
- весь утеплитель, как внешних ограждений (стены, пол, потолок), так внутренних перегородок. Внутренние - утеплены слоем 100 мм, позволяет отсекать ненужные (гостевые) комнаты от отопления, решает звукопоглощение. Не обслуживаемый на весь срок службы.
- финишные полы под покраску (ЦСП). Ну, или стелим по хотелкам.
- гипсокартон внутренних стен с обоих сторон.
- все необходимые мембраны
- все окна
- все внутренние (10 штук) и наружняя (двойная) двери.
- финишные потолки (ПВХ панели).
Т.е. цена всех материалов (плюс работа по фундаменту) до состояния: покрасить пол, поклеить обои, покрасить фасад.
Т.е. до состояния "сухо и тепло", можно въехать, коврик вон в том углу, ковыряться с отделкой, внутрянкой и т.д.
Не входит
- работа (кроме фундамента, он посчитан с работой). Два мужика - примерно месяц-полтора.
- сантехника (разные хотелки, лезть не хочу). Примерно, с своими очистными, своей скважиной, всем оборудованием и внутрянкой - 200 тыс.руб. (реальные цены, лето 2015, Вологда, доставка 40 км от города)
- электрика
- крыльцо (разные хотелки, нет консенсуса)
- дизайн. Ни разу не дизайнер, вообще не хочу, нет консенсусов.
- крепеж - считать лениво. Примерно 10-15 тыс.
Все остальное посчитано до миллиметра доски и квадратного см. разных настилов.
Построена 3Д модель. С размерами до миллиметра. Подробная, до доски. По слоям. Слои пронумерованы, нумерация определяет порядок стройки.
Узлы, которые собираются на платформе и монтируются, как целое - выделены блоками.
Реализовано в демократичном скечапе, построено на динамических компонентах.
Написан скрипт по форматированию отчета под ОпенОфис. Т.е. в любую секунду, можно нажать кнопочку и получить два отчета (количество, вес, объем, цена):
- сколько чего в каждом слое (фундаменте, крыше, стенках....).
- сколько какого материала всего в доме
Т.е. сразу данные для сбора нагрузок и смета для закупок.
3Д-модель, смета, скрипт - лежат тут https://yadi.sk/d/pyfWeRJZkyrqr
Проект объявляется FreeWare. Пользуйтесь на здоровье.
Добавлено: 31 Март 2016, 14:17:46
Пару слов о конфигурации утепляющего слоя, потом вопросы.
Слой образует неразрывный кокон. Т.е. утеплитель пола, связан со стенами и потолком.
Каркас нижнего перекрытия. Видно, что многократно пересеченный, без сквозных мостиков холода.
Внизу, черный пол из разреженной доски-дюймовки на черепных брусках, поверх которой гидрозащита. Льем на нее.
Вид сверху на полость полов.
Еще один ракурс сверху. Видно, что сквозные мостики холода минимизированны.
Налили слоем 425 мм, сверху полиэтиленовая пленка 150-200 мкм, дальше разреженная доска-дюймовка
Над дюймовкой ЦСП, как финишный пол.
Внутри внешнего силового каркаса, строится внутренний, не несущий никаких нагрузок, кроме веса гипсокартона. Расстояние между силовым и внутренним корпусами - любое. В проекте пирог стен следующий (изнутри наружу):
ГК -- полиэтилен 150-200 мкм -- 50 мм пеноизола в каркасе ГК -- 125 мм пеноизола без каркаса, сплошным слоем сливающимся со слоями пола и потолка -- 150 мм пеноизола в каркасе из доски 150*50 -- ЦСП.
После заливки.
Общая схема утеплителя, плита пола и стенки. Тонкие стенки внутри - утепленные перегородки, 100 мм.
Полость потолка. На стойках внутреннего каркаса монтируется каркас финишного потолка (ПВХ-панели).
Они же, являются черным полом для утеплителя. Уровень потолка определяет слой утеплителя в верхнем перекрытии, т.е. слой плавающий, так же, как в стенах и полу. Пирог потолка в проекте: ПВХ панели потолка -- полиэтилен 150-200мкм -- пеноизол слоем 263 мм без каркаса и мостиков холода -- 150 мм пеноизола в каркасе доски 150*50 с шагом 500мм -- пеноизол в перекрестном каркасе доски 100*50 с шагом 400 мм -- ветрозащитная мембрана --вентзазор 80 мм -- палуба из доски дюймовки в сплошную -- ПВХ мембрана -- ЦСП (инверсная кровля).
Варианты заливок.
1. Оптимальные варианты заливки. Предполагается:
- как только смонтирован черновой пол - заливаем в половину слоя. Даем просохнуть день, пока режем доску для чернового пола.
- доливаем "с верхом", еще день сушим, закрываем пленкой (с проклейкой сопряжений), колотим доску чернового, закрываем финишным ЦСП.
Плита пола закрывается не полность, по периферии остается зазор, где пеноизол стен переходит в пеноизол пола.
- После монтажа каркасов внешних и внутренних стен, обшиваем в одну панель ЦСП (они горизонтально), весь дом по горизонтали снаружи, внутри каркас закрываем полиэтиленом, получаем полость для заливки. Тут возникают варианты:
1.1. Лить слоями. Т.е. обнесли на 1200 мм снаружи ЦСП, внутри полиэтилен + ГК, залили. Монтируем ограждение следующего слоя - заливаем.
1.2. Монтируем ограждения полностью, льем сверху, подоконники сняты (в конструкции съемные подоконники для доступа и контроля недоступного пространства).
1.3. Монтируем внешнее ограждение и пленку внутри. Заливаем протыкая пленку.
Вопросы.
Возможно ли спрогнозировать, минимизировать усадочные трещины в каркасе стены?
Где наиболее вероятное место трещин?
Есть ли опыт заливок в каркасники, с внутренней изоляцией помещений полиэтиленом (пароизоляцией) с проклейкой полос?
Что с формальдегидом в процессе высыхания?
Как долго будет сохнуть в таком пироге?
Если в стены просто насыпать крошку (не задувать), ну может с мин. трамбовкой (веником постучать), что будет с усадкой?
Возможность подсыпать в стену сверху всегда есть.
Добавлено: 31 Март 2016, 17:31:18
Отдельный вопрос по формальдегиду.
Есть ли у кого практика заливки в каркасник, с пароизолированными внутренними помещениями (полиэтилен, пароиз. пленки с проклейкой швов) в сочетании с замерами формальдегида?
До, сразу после заливки, через сутки, неделю, месяц... ?