Можно получить какое-то разъяснение или комментарии..?? Кто, где и как установил нормативные требования для минеральной ваты:
по влагопоглощению
по водопоглощению
Легко. Для начала, термина "Влагопоглощение" - нет, соотв. полагаю полезным короткий ликбез про воду и утеплители.
Физика.
Влажность важна в плане теплопроводности (падает), в плане физического разрушения (деструкции) материала в водной среде, усадок вследствии роста плотности и падения прочности на сжатие, в плане хранения материала на стройплощадке.
Условий для переувлажнения материала в стене - нет. Если есть, это неправильно спроектированная стена, т.е. в целом, все эти параметры вторичны.
Условия для переувлажнения есть в аварийных ситуациях (протечки), в процессе хранения на стройплощадке (положили в лужу, или намочило дождем), т.е. по пути "водопоглощения" (погружение материала в воду, полностью, или частично).
По нормативным докам.
ГОСТ 31913-2011 - термины.
2.1.2.7 мочевино-формальдегидный (карбамидный) пенопласт
2.1.16 минеральная вата (в т.ч. и стекловата).
Т.е. и то и другое относится к утеплителям.
ГОСТ 4.201-79 СПКП. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей, тут забавнее:
"знак "+" означает, что соответствующий данной графе показатель качества является обязательным (нормируемым) показателем".
"знак "-" означает, что показатель качества не применяется для данного вида материала"
Смотрим:
- 1.1.2. Влажность, %
-- для минват (табл.2) - нет вообще! На самом деле есть, в другом госте (ниже)
-- для пеноизола - минус.
- 1.1.3. Водопоглощение, % (это то самое, погружением)
-- обязательно для минват повышенной жесткости и твердых. Т.е. для стеновых.
-- для пеноизола - минус (не требуется)
- 1.1.13. Сорбционная влажность, %
-- обязательно для полужестких стекловат
-- обязательно для пеноизола
- 1.1.17. Водостойкость, рН
-- нет для обоих.
- 1.1.23. Набухание по толщине в водной среде, %
-- нет для обоих
ГОСТ 4640-2011. Вата минеральная. Технические условия
"4.4.1 Вата по физико-механическим и теплофизическим показателям должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1."
Табл.1 Влажность, % по массе, не более 1%
Привет Таблице 2 из ГОСТ 4.201-79
Там же, ссылка на ГОСТ 17177-94 (методы испытаний)
ГОСТ 26281-84. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки
"4. Качество продукции проверяют по всем показателям, установленным в нормативно-технической документации на эту продукцию, путем проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний и контроля в соответствии с требованиями, приведенными в табл.1."
Табл. 1. Периодические испытания и контроль:
- Водостойкость
- Водопоглощение
- Сорбционное увлажнение
- Сжимаемость после сорбционного увлажнения
Еще один привет. Испытания нужны, а контролируемых значений - нет.
ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний
Там, собственно про водопоглощение, сорбционное увлажнение и влажность. Отмечу, два момента:
- никаких исключений минваты - нет.
- все, что с водой - МАССОВЫЙ показатель в %. Никаких ОБЪЕМНЫХ, нет.
Что конкретно записано в "ТХ по минвате" - где эти ТХ ??
О, тут цельная песТня! Коль уж убил время на разную юр. хрень, добью, с картинками.
1. ПЛИТА ТЕХНО Т (ПЛИТА ТЕХНОНИКОЛЬ) http://teplo.tn.ru/catalog/products/tehn-izol/plita-tekhnonikol-tekhnicheskaya/
Перевожу. Плотность 40 кг/м3. 1,5% от 40=600 гр. Т.е. пацаны мамой клянуться, что если КУБОМЕТР минваты сунуть под воду на сутки и (цитирую) "Через 24 ч после залива воды образец переносят на подставку и через 30 с взвешивают на сухом поддоне.
Массу воды, вытекшей из образца во время взвешивания в поддон, включают в массу насыщенного водой образца".
Т.е. КУБОМЕТР минваты при "утоплении" наберет всего 600 ГРАММ воды.Собственно, простейшие выводы и перспективы.
Пока, жду независимого замера "водопоглощения при полном погружение" от
Виктор Даниилович.
Как только будут, будут полные основания для утверждений, что ТехноНиколь (и другие, ниже) - врут в параметрах более, чем на три порядка, т.е. более чем 1000(!) раз.
Т.е. все, что они говорят о сроке службы, фоне фенола и формальдегида, теплопроводности и прочих сложно замеряемых параметрах, может быть ровно такой же туфтой. Если уж не постеснялись врать, причем тысячекратно, в столь просто проверяемых вещах.
Откуда три порядка, дык, легко. Мой прогноз, наберет не менее половины объема, т.е. полкуба, т.е. 500 кг.
100*(500-40)/40=1150% Это с учетом гидрофобных добавок.
В пределе, плотность базальта около 2. Т.е. в объеме куба минплиты примерно 20 литров базальта, остальное (980 литров) воздушные полости, которые могут брать воду. Т.е. предельный вариант 100*(980-40)/40=2350% водопоглощения при полном погружении.
Для коллекции, другие:
ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС. http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/3443/obshchestroitel'naya_izolyatsiya/akustik_batts
"Водопоглощение при полном погружении, не более 1,0 % по объему"
С какого бодуна у ребят "по объему", где такой замер описан - пацаны не пишут. Но по сути, это утверждение, что их продукция наберет не более 10 (!!!) литров на куб. Ну, хоть не 600 грамм и на том спасибо. Т.е.
водопоглощение не более 100*(100-45)/45=122%
Rockwool Руф Баттс
Та же хрень.
ТЕРМОЛАЙФ http://www.econel.ru/utepliteli-termolayf/
Там еще дофига, но надоело. Тоже в объемных. Умилило "не бЕлее". Еще раз, все на оф. сайтах.
Короче, жду результатов замера. Кстати, может у кого есть под руками? Там все просто. Сушите, можно особо не стараться, пусть будет равновесной влажности. Режете кусочек из плиты 100*100, топите с пригрузом на сутки, так, чтоб вода на 2-4 см над образцом. Потом взвешиваете не давая стечь воде. ГОСТ - тут http://docs.cntd.ru/document/901710454