Автор Тема: Толщина утеплителя  (Прочитано 5219 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Нет оценки

fabanero

  • Гость
Толщина утеплителя
« : 18 Май 2015, 11:24:27 »
Приветствую Всех,

Хотел узнать у производителей крошки, какой слой утеплителя является эффективным. Напомню, каркас из паро и гидробраьерных мембран.

Ребята из Перьми делали обследование тепловизором своих задутых конструкций, и при 15 см утеплителя, теплопотерь было 0. Есть видео отчет У Василия Бурхана.

У кого какие наблюдения?

Спасибо

Нет оценки

Оффлайн АльбертЮ

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 314
Ответ: Толщина утеплителя
« Ответ #1 : 18 Май 2015, 12:31:23 »
Живу в средней полосе, утеплял крошкой чердак человеку, толщина слоя15 см.  Говорил что ооочень тепло зимой.

Нет оценки

Оффлайн amd_extreme

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 164
  • Самоделкин :)
Ответ: Толщина утеплителя
« Ответ #2 : 18 Май 2015, 19:06:53 »
Привет! Утеплял методом заливки мансарду 15 сантиметров в том году в Челябинске с подпором, под фанеру. Чел недавно звонил, говорит что ниже +10 температура на мансарде не опускалась. Отопления там нет вообще(тепло за счет первого этажа). Просит утеплить еще 3 дома полностью (пол, стены под кирпич, мансарда с обшивкой) друзьям. Предлагать крошку (что намного лучше) не могу, так как везти готовые кубики далеко, а на месте вылить и просушить негде... Вот сейчас думаю что делать... :(

Нет оценки

Оффлайн Виктор Даниилович

  • Свои люди
  • ****
  • Сообщений: 1085
Ответ: Толщина утеплителя
« Ответ #3 : 18 Май 2015, 19:46:10 »
Добрый вечер!
Алибек, есть сайт, по моему "Теплорасчет РФ" ( если не верно коллеги поправят), там приведена методика расчета толщины утеплителя в зависимости  от температурного режима  в регионе. Ведь толщина утеплителя зависит,  прежде всего, от минимальной   наружной температуры. В  Якутии она одна, в Перми - другая, а у Вас может быть третья.
Вы попробуйте найти эту методику и тогда сможете сами рассчитывать.

С уважением, Виктор Даниилович.

Нет оценки

fabanero

  • Гость
Ответ: Толщина утеплителя
« Ответ #4 : 18 Май 2015, 21:12:22 »
Спасибо всем,

Виктор Даниилович, спасибо за ссылку, я просмотрел. Наш пояс однозначно теплее чем Ваш. И если 15 см хорошо работают у Вас, значит у нас он тем более будет работать. У нас в прошлой зиме средняя зимняя температура была в пределах плюс 5.

Я пока своих заказчиков настоятельно уговариваю на 150 мм.

Есть ли наблюдения за 100 мм крошки? Без дополнительных обшивочных материалов. Каркас из мембран и только. Наблюдения именно за крошкой.


Нет оценки

Оффлайн Николай

  • Свои люди
  • ****
  • Сообщений: 4070
  • теплоизол-спб.рф
Ответ: Толщина утеплителя
« Ответ #5 : 18 Май 2015, 21:26:22 »
... Я пока своих заказчиков настоятельно уговариваю на 150 мм. ...
И правильно делаете. Кроме мороза есть ещё и жара. Заказчик, о котором я ранее достаточно написал, высоко оценил и это)))

Нет оценки

Оффлайн Виктор Даниилович

  • Свои люди
  • ****
  • Сообщений: 1085
Ответ: Толщина утеплителя
« Ответ #6 : 19 Май 2015, 08:23:20 »
   Доброе утро!

    Алибек, Николай прав. Ведь утеплитель необходим не только для "борьбы" с холодом, но и с теплом.  В Ростовской области ( там высокая температура летом) ,металлические кровли  раскаляются так, что рукой не возьмешься.  На чердаке, как в парилке. Поэтому чердачное перекрытие  требует хорошей изоляции иначе в  доме будет очень жарко и не комфортно именно летом. Зимой может и 100 мм хватит, а вот летом - не знаю. Вы бы через соседний сайт установили связь с коллегами, которые работают  в Краснодарском и близлежащих регионах. Там наверняка такой опыт имеется. Попросите поделиться.

С уважением, Виктор Даниилович.

Нет оценки

Оффлайн ГЕОРГИЙ КАЗАНЬ

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 135
Ответ: Толщина утеплителя
« Ответ #7 : 19 Май 2015, 09:22:39 »
Толщину утеплителя можно посчитать, грубо конечно, но в основном совпадает с "научными" расчетами.
Приняты условия эксплуатации Б.
Общее термическое сопротивление ограждающих конструкций для реконструируемых и вновь строящихся  зданий в г.Казани должно быть не менее 3,36 м2 • К/Вт по СНиП II-3-79.
Район строительства г.Казань t н мин. = -320С.
Параметры внутреннего воздуха   tвн = +180С  φвн = 60%.

Конструкция стены:
          3       2       1
       16      150   10*
1-   плита ЦСП Т-10мм
2-   эффективный утеплитель - пеноизол
3-   плита ЦСП Т-16мм
                                     * размеры в мм.

Принимаем следующие коэффициенты теплопроводности:
Пеноизол ρ0 = 15 кг/м3 λ = 0,0412 Вт/(м•к); (усл эксплуатации "Б")
Плита ЦСП- 10 мм ρ0 = 1400 кг/м3 λ = 0,26 Вт/(м•к);
Плита ЦСП- 16 мм ρ0 = 1400 кг/м3 λ = 0,26 Вт/(м•к);

Устанавливаем приведенное сопротивление теплопередаче в соответствии с перечнем конструктивных элементов.

R0 пр = 0,01/0,26 + 0,15/0,0412 + 0,016/0,26 = 3,741 м2 • к/Вт (норма 3,36)

При условиях эксплуатации А    R0 пр = 5,382 м2 • к/Вт

Приведенное сопротивление данной конструкции превышает требования СНиП II-3-79 на 60% (для условий эксплуатации А)

В приложении к СНиП указаны данные для всех регионов (городов) РФ.

Нет оценки

Оффлайн Sandy

  • Пеноизольщики
  • *
  • Сообщений: 902
Ответ: Толщина утеплителя
« Ответ #8 : 19 Май 2015, 11:23:51 »
Цитировать (выделенное)
в г.Казани должно быть не менее 3,36 м2 • К/Вт по СНиП II-3-79.
хоть кто-то буквари читает...
осталось только понять, что  СНиП II-3-79  не действует...

Ща кто-нибудь начитается... да ляпнет в присутствии тех заказчиков, проектировщиков и строителей, кто в этом понимает - и будет конфузия. как у Георгия...

Нет оценки

Оффлайн ГЕОРГИЙ КАЗАНЬ

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 135
Ответ: Толщина утеплителя
« Ответ #9 : 19 Май 2015, 11:33:17 »
хоть кто-то буквари читает...
осталось только понять, что  СНиП II-3-79  не действует...

Ща кто-нибудь начитается... да ляпнет в присутствии тех заказчиков, проектировщиков и строителей, кто в этом понимает - и будет конфузия. как у Георгия...
Это пример расчета. Да СНиП не действует, но действующий практически не отличается, просто не хотел текст набирать заново, нашел в архивах старый и прикрепил. В старом СНиП есть хорошие приложения, коэф теплопроводности строительных материалов, деление на климатические зоны и т д. , а в новом не нашел, так что документ (СНиП) хоть старый но полезный. Так что с конфузией ВЫ поторопились.

Нет оценки

Оффлайн amd_extreme

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 164
  • Самоделкин :)
Ответ: Толщина утеплителя
« Ответ #10 : 19 Май 2015, 13:33:09 »
Принимаем следующие коэффициенты теплопроводности:
Пеноизол ρ0 = 15 кг/м3 λ = 0,0412 Вт/(м•к); (усл эксплуатации "Б")
Тут маленький ньюанс образовывается, для крошки берем плотность от 12 и ниже, значит коэффициент теплопроводности тоже должен быть ниже. Вот вам еще минус 20%. Или я не прав?

Тему оценили 1 раз
5

Оффлайн ГЕОРГИЙ КАЗАНЬ

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 135
Ответ: Толщина утеплителя
« Ответ #11 : 19 Май 2015, 15:11:05 »
« Последняя оценка в: 20 Май 2015, 12:54:32 »
Тут маленький ньюанс образовывается, для крошки берем плотность от 12 и ниже, значит коэффициент теплопроводности тоже должен быть ниже. Вот вам еще минус 20%. Или я не прав?

Прав, при прочих равных условиях, чем ниже плотность, тем выше теплоизоляционные свойства. А вообще то неплохо потратить немного денег на проведение испытаний, а то все старые (еще Меттэмовские) данные используете. Замечательно конечно,что Меттэм деньги на испытания тратил, а не на колбасу.

 