Толщину утеплителя можно посчитать, грубо конечно, но в основном совпадает с "научными" расчетами.
Приняты условия эксплуатации Б.
Общее термическое сопротивление ограждающих конструкций для реконструируемых и вновь строящихся зданий в г.Казани должно быть не менее 3,36 м2 • К/Вт по СНиП II-3-79.
Район строительства г.Казань t н мин. = -320С.
Параметры внутреннего воздуха tвн = +180С φвн = 60%.
Конструкция стены:
3 2 1
16 150 10*
1- плита ЦСП Т-10мм
2- эффективный утеплитель - пеноизол
3- плита ЦСП Т-16мм
* размеры в мм.
Принимаем следующие коэффициенты теплопроводности:
Пеноизол ρ0 = 15 кг/м3 λ = 0,0412 Вт/(м•к); (усл эксплуатации "Б")
Плита ЦСП- 10 мм ρ0 = 1400 кг/м3 λ = 0,26 Вт/(м•к);
Плита ЦСП- 16 мм ρ0 = 1400 кг/м3 λ = 0,26 Вт/(м•к);
Устанавливаем приведенное сопротивление теплопередаче в соответствии с перечнем конструктивных элементов.
R0 пр = 0,01/0,26 + 0,15/0,0412 + 0,016/0,26 = 3,741 м2 • к/Вт (норма 3,36)
При условиях эксплуатации А R0 пр = 5,382 м2 • к/Вт
Приведенное сопротивление данной конструкции превышает требования СНиП II-3-79 на 60% (для условий эксплуатации А)
В приложении к СНиП указаны данные для всех регионов (городов) РФ.