Автор Тема: Паробарьер strotex 110 pi  (Прочитано 5116 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Нет оценки

Оффлайн Сварной

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 178
Паробарьер strotex 110 pi
« : 15 Сентябрь 2017, 00:15:11 »
Подскажите пожалуйста по качеству пароизоляции strotex 110 pi? Может кто сталкивался.
За ранее благодарен. С уважением, Сергей.

Нет оценки

Оффлайн Анатолий

  • Свои люди
  • ****
  • Сообщений: 385
  • Сайт: Теплоизол-спб.рф
Ответ: Паробарьер strotex 110 pi
« Ответ #1 : 15 Сентябрь 2017, 04:21:38 »
Подскажите пожалуйста по качеству пароизоляции strotex 110 pi? Может кто сталкивался.
За ранее благодарен. С уважением, Сергей

Лучше не париться)))) по этому поводу и не тратить деньги. Обычная полиэтиленовая пленка толщиной от 120 микрон- отличный пароизолятор.

Нет оценки

Оффлайн Сварной

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 178
Ответ: Паробарьер strotex 110 pi
« Ответ #2 : 15 Сентябрь 2017, 11:32:13 »
Анатолий, спасибо. Заказчик собирается утеплять мансарду, интересуется качеством этой пленки.

Тему оценили 1 раз
1

Оффлайн Анатолий

  • Свои люди
  • ****
  • Сообщений: 385
  • Сайт: Теплоизол-спб.рф
Ответ: Паробарьер strotex 110 pi
« Ответ #3 : 16 Сентябрь 2017, 05:03:35 »
« Последняя оценка в: 16 Сентябрь 2017, 17:24:56 »
Анатолий, спасибо. Заказчик собирается утеплять мансарду, интересуется качеством этой пленки.

ДЛя мансарды паробарьер на фиг не нужен, нужна хорошая подкровельная мембрана и вент.зазор между ней и металлочерепицей.

Нет оценки

Оффлайн doommen

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
Ответ: Паробарьер strotex 110 pi
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 2017, 11:43:42 »
нужна хорошая подкровельная мембрана
Мембрана с обоих сторон? 

Нет оценки

Оффлайн sergei722

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 175
Ответ: Паробарьер strotex 110 pi
« Ответ #5 : 17 Сентябрь 2017, 00:55:08 »
я считал что нужен гидробарьер . вода не проходит и при том дышит. для меня всегда барьры были непонятным моментом(считаю что дурят а продают. одно. под разными названиями.

Добавлено: 17 Сентябрь 2017, 01:01:04
паробарьер не пропускает ни пар ни воду. гидробарьер пропускает пар .но не пропускает гидру т.е воду .  это мнение в голове пока не споткнусь. скажите да и эта формулировка будет зарубкой в мозгу-)))

Тему оценили 1 раз
1

Оффлайн Анатолий

  • Свои люди
  • ****
  • Сообщений: 385
  • Сайт: Теплоизол-спб.рф
Ответ: Паробарьер strotex 110 pi
« Ответ #6 : 17 Сентябрь 2017, 03:40:53 »
« Последняя оценка в: 17 Сентябрь 2017, 14:01:32 »
Мембрана с обоих сторон?

Подкровельная мембрана натягивается по стропильной системе сверху. Потом брусок для вент зазора, потом обрешетка.


Добавлено: 17 Сентябрь 2017, 03:44:16
я считал что нужен гидробарьер .

Если в качестве утеплителя используется крошка пеноизола, то никаких БАРЬЕРОВ со стороны помещения для утепления мансарды я не советую.


Добавлено: 17 Сентябрь 2017, 03:48:59
я считал что нужен гидробарьер . вода не проходит и при том дышит

Не понял, какая вода не проходит?

Нет оценки

Оффлайн Сварной

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 178
Ответ: Паробарьер strotex 110 pi
« Ответ #7 : 17 Сентябрь 2017, 14:17:25 »
используется крошка пеноизола, то никаких БАРЬЕРОВ со стороны помещения для утепления мансарды я не советую.
А какая тогда должна быть паропроницаемость  г/м.кв./сутки внешней мембраны?

Тему оценили 1 раз
5

Оффлайн ГЕОРГИЙ КАЗАНЬ

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 135
Ответ: Паробарьер strotex 110 pi
« Ответ #8 : 17 Сентябрь 2017, 15:52:58 »
« Последняя оценка в: 18 Сентябрь 2017, 11:05:37 »
А мне академики твердили (даже письмо с подписью есть) - пароизоляция обязательна (для стен) как исключение ППУ с плотностью более 25 кг/м куб. Или врали они ?

Нет оценки

Оффлайн sergei722

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 175
Ответ: Паробарьер strotex 110 pi
« Ответ #9 : 17 Сентябрь 2017, 17:55:27 »
Не понял, какая вода не проходит?
любая, конденсат . подтопление  ситуации разные бывают. 

Нет оценки

Оффлайн Sandy

  • Пеноизольщики
  • *
  • Сообщений: 902
Ответ: Паробарьер strotex 110 pi
« Ответ #10 : 17 Сентябрь 2017, 19:30:28 »
Цитировать (выделенное)
А мне академики твердили...
У академиков - расчеты, подтвержденные практикой строительства в соответствие с требованиями СП "Многоэтажное..." по обеспечению влажностно-температурного комфортного проживания...
А у Анатолия - ???

Пока на форуме не начнут обсуждение требований СП в отношении стен с КП - так и будут писать глупости.
Да Бог с этим форумом. Дело в том, что очередные Камикадзы плохо поставят материал в стене - а рассчитываться за это - как обычно - будут другие...

А какое численное значение по воздухопроницаемости стены установлено? ? и к чему ставить пароизоляцию? ?

Нет оценки

Оффлайн Анатолий

  • Свои люди
  • ****
  • Сообщений: 385
  • Сайт: Теплоизол-спб.рф
Ответ: Паробарьер strotex 110 pi
« Ответ #11 : 18 Сентябрь 2017, 03:49:09 »
У академиков - расчеты,

А у Анатолия- личный опыт, знания, основанные на ПРАКТИКЕ.


Добавлено: 18 Сентябрь 2017, 03:51:39
А какая тогда должна быть паропроницаемость  г/м.кв./сутки внешней мембраны?

Разговор глухого со слепым. Посмотрите в интернете" подкровельная мембрана Тайвек". (для примера)


Добавлено: 18 Сентябрь 2017, 03:53:08
любая, конденсат . подтопление  ситуации разные бывают.

Я вообще перестал понимать, о чем речь. Подтопление мансарды?


Добавлено: 18 Сентябрь 2017, 03:55:14
А мне академики твердили (даже письмо с подписью есть) - пароизоляция обязательна (для стен)
При использовании эковаты или минваты- обязательно.

Нет оценки

Оффлайн Сварной

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 178
Ответ: Паробарьер strotex 110 pi
« Ответ #12 : 18 Сентябрь 2017, 12:47:37 »
Разговор глухого со слепым.
Вопрос сформулирован предельно понятно, как для зрячего.
А какая тогда должна быть паропроницаемость
Так как подкровельные мембраны бывают разные
    диффузионные мембраны (от 300 до 1000 г/м2х24ч);
    супердиффузионные мембраны (больше 1000 г/м2х24ч). есть и 2000 г/м2х24ч
При отсутствии паробарьера , вероятность переувлажнения утеплителя увеличивается и потому резонно предположить, что паропроницаемость должна быть максимальной. Но в таком случае увеличиваются и потери тепла из-за продуваемости.
Потому и возник вопрос.

Нет оценки

Оффлайн Sandy

  • Пеноизольщики
  • *
  • Сообщений: 902
Ответ: Паробарьер strotex 110 pi
« Ответ #13 : 18 Сентябрь 2017, 13:44:30 »
ОСНОВАНИЕ
ГОСТ 25898-2012 (ЕN 12086:1997)
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий

АЛГОРИТМ
1.Открываем СП "Многоэтажное..."
2.Находим свойство нар. стены (глухой стены)- вохдухопроницаемость.
3. Читаем таблицу - СКОЛЬКО ? ? ... и в каких единицах ? ? и для чего ? ? - ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ и ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ
   Пароизоляционные и паропроницаемые пленки предлагаемые различными фирмами имеют различные коэффициенты паропроницаемости (причем данные в большинстве случаев приводятся в абсолютных величинах: например 22,4 гр/м2/сут, и при этом непонятно при какой разнице температур и влажности ). Диапазон пароизоляции 15-35 гр/м2/сут, паропроницаемости 800-1200  гр/м2/сут. Именно эта разница гарантирует «сухость» минерало-ватного утеплителя.
    Производители обычного полиэтилена (пароизоляционная пленка по своей сути обычный полиэтилен, паропроницаемая – перфорированный полиэтилен) с радостью сообщают, что их пленки решат Ваши проблемы, загоняя Вас в «полиэтиленовую жизнь»
Предлагаю частично увлекательнейшее чтиво для желающих...
http://www.translatorscafe.com/unit-converter/ru/permeability/4-3/
или/и     https://dpva.ru/Guide/GuideUnitsAlphabets/GuideUnitsAlphabets/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxOTM2NDU1OzE4NzYwNDY3Mjg7eWFuZGV4LnJ1Omd1YXJhbnRlZQ&yclid=5464780952744761920
4. и тут-то понимаем, что единицы измерения, с одной стороны мембраны (империалистической), а с другой стороны кирпича, дерева ..., ,  и КП - разные.
5. Приводим показатель мембраны к единицам для кирпича, дерева ..., ,.. и КП.
6. Складываем эти числа столбиком и сравниваем с требованиями таблички из СП "Многоэтажное..."
7.НЕ забываем об особенностях пирога и понимаем - надо увеличить или уменьшить паропроницаемость мембраны, пленки пароизоляции, и т.д. ну чего у Вас там.
Или рекомендуемые Анатолием 100...150 мкр Вам подходят ? ?

Удачи...

Нет оценки

Оффлайн Анатолий

  • Свои люди
  • ****
  • Сообщений: 385
  • Сайт: Теплоизол-спб.рф
Ответ: Паробарьер strotex 110 pi
« Ответ #14 : 18 Сентябрь 2017, 15:50:52 »
потери тепла из-за продуваемости.

Вы первый дом строите?

 

Яндекс.Метрика
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37